PLC和smc比例阀通讯,帮一下忙,谢谢。
上一主题
下一主题
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2849 个
工控威望:
3621 点
下载积分:
3525 分
在线时间: 3814(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-01-18
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-23 18:23
全看
|
小
中
大
plc应该怎么写一个值到比例阀?我只看懂说ascii字符通讯,也没有说写入命令码,地址,E文不太好,谢谢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
分享
smallpotato
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
91 点
下载积分:
590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2015-04-27
最后登录:
2015-10-29
查看smallpotato的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-23 19:37
全看
|
小
中
大
说明书写的很清楚。RS232通讯,接PLC端用9针的头子,针2接Rx,针3借Tx,针5接地。E/P阀那头是2.Tx 3.Rx 4.GND。
分享
smallpotato
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
91 点
下载积分:
590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2015-04-27
最后登录:
2015-10-29
查看smallpotato的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-23 19:53
全看
|
小
中
大
哦我刚刚看了下。设置压力输出命令是SET nn,那个nn的范围是0-1023.要0.3mpa的话,如果那E/P阀最大范围是0.5MAP的话,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614
分享
smallpotato
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
91 点
下载积分:
590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2015-04-27
最后登录:
2015-10-29
查看smallpotato的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-05-23 21:14
全看
|
小
中
大
我也只是照说明书来说的。这个E/P阀的压力值是根据输入的模拟量变化的,你为什么要通讯呢?改变输入的模拟量,输出的压力不就变化了吗?