plc应该怎么写一个值到比例阀?我只看懂说ascii字符通讯,也没有说写入命令码,地址,E文不太好,谢谢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
smallpotato
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-04-27
最后登录: 2015-10-29
查看smallpotato的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-23 19:37
说明书写的很清楚。RS232通讯,接PLC端用9针的头子,针2接Rx,针3借Tx,针5接地。E/P阀那头是2.Tx  3.Rx 4.GND。
smallpotato
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-04-27
最后登录: 2015-10-29
查看smallpotato的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-23 19:53
哦我刚刚看了下。设置压力输出命令是SET nn,那个nn的范围是0-1023.要0.3mpa的话,如果那E/P阀最大范围是0.5MAP的话,公式是(0.3/0.5)*1023=614.去整的。nn=614
smallpotato
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2015-04-27
最后登录: 2015-10-29
查看smallpotato的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-23 21:14
我也只是照说明书来说的。这个E/P阀的压力值是根据输入的模拟量变化的,你为什么要通讯呢?改变输入的模拟量,输出的压力不就变化了吗?