tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-23 18:23
plc应该怎么写一个值到比例阀?我只看懂说ascii字符通讯,也没有说写入命令码,地址,E文不太好,谢谢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-23 19:47
通信参数 9600,8位,1起始位,1停止位,以回车换行(CR/LF)结束。
设值命令 SET nn
0<=  nn  <=1023
1023 输出 100%
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-24 10:44
引用
引用第5楼tingfenghu于2015-05-23 21:03发表的  :

[attachment=135513]
谢谢你的回答,按照这样是出错,返回的信息是不知道的命令。

SET 和 nn 之间要有空格
53 45 54 20 36 30 30 0D 0A

The character-code used to communicate is ASCII. Please put space between the command and the numerical value.
[ 此帖被znz43在2015-05-24 10:50重新编辑 ]
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。