遇到台达触摸屏DOP-B10S615与三菱FX3U PLC 232bd/422bd通讯问题。网上没找到答案,自行解决后,与大家分享下。

触摸屏用的COM2,选择好通讯的PLC型号,通讯界面232或422,线是自制的。
触摸屏其它端口没试过,估计也没多大问题,有兴趣的朋友可以验证下。
其实只需将波特率设为19200即可(默认的是9600),其它默认。422bd或232bd均可(实物验证过)。

PLC侧不要做任何设置!
若之前做过设置则需将D8120、D8400、D8420清零,且清零后重启
可用plc自带的清除软元件内存。
也可写程序清零,如下:
[attachment=135419]
[ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新编辑 ]
czg1127
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2022-11-03
查看czg1127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-22 13:19
上次用台达B系列的7寸屏,就用的淘宝上买的三菱PLC的编程电缆,可能那根线已经422改成232了。