各位同行,现在我遇到这样一个问题,是关于电表的,我们的测试层进线是95平方MM,大概能承受的电流是290A,但,我们平时的负载大概就只到10多A,可是,测试的时候就用到200多A的电流了,但是,很少测试,大概一个月只测试那么一两次,该怎么装电表才能做到经济、合理?如果我用5A的电表和300/5的互感器,在平时只有10多A的电流的情况下,有没有影响?
[ 此贴被qq491939779在2008-06-20 12:31重新编辑 ]
永远想在最前面!
qq491939779
永远想在最前面!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 277 点
下载积分: 490 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-02-25
最后登录: 2024-10-11
查看qq491939779的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-13 19:01
引用
引用第1楼taipi-k于2008-06-11 20:23发表的  :
电表的最佳工作范围为1/3~2/3,
  互感器的精度为2%,300/5,最小计量为:5*2%=0.1工。而10A,折算后10/300=0.03A,电表有可能不走的。


谢谢,互感器的精度是不低于0.2或0.2S,就因为考虑到你所说的,所以想问有没有什么办法解决?
[ 此贴被qq491939779在2008-06-13 19:10重新编辑 ]
永远想在最前面!