用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于电表选择的问题
上一主题
下一主题
qq491939779
永远想在最前面!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
277 点
下载积分:
490 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2008-02-25
最后登录:
2024-10-11
查看qq491939779的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-11 17:10
全看
|
小
中
大
各位同行,现在我遇到这样一个问题,是关于电表的,我们的测试层进线是95平方MM,大概能承受的电流是290A,但,我们平时的负载大概就只到10多A,可是,测试的时候就用到200多A的电流了,但是,很少测试,大概一个月只测试那么一两次,该怎么装电表才能做到经济、合理?如果我用5A的电表和300/5的互感器,在平时只有10多A的电流的情况下,有没有影响?
[ 此贴被qq491939779在2008-06-20 12:31重新编辑 ]
永远想在最前面!
分享
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
534 个
工控威望:
509 点
下载积分:
4114 分
在线时间: 128(小时)
注册时间:
2007-12-20
最后登录:
2014-11-10
查看caxa-青松的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-12 10:10
全看
|
小
中
大
不 太 懂 , 没 有 搞 过 外 线 。
zhou-jinsou
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于电表选择的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问