各位同行,现在我遇到这样一个问题,是关于电表的,我们的测试层进线是95平方MM,大概能承受的电流是290A,但,我们平时的负载大概就只到10多A,可是,测试的时候就用到200多A的电流了,但是,很少测试,大概一个月只测试那么一两次,该怎么装电表才能做到经济、合理?如果我用5A的电表和300/5的互感器,在平时只有10多A的电流的情况下,有没有影响?
[ 此贴被qq491939779在2008-06-20 12:31重新编辑 ]
永远想在最前面!
分享
taipi-k
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
460 点
下载积分:
1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-01-05
查看taipi-k的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-11 20:23
全看
|
小
中
大
电表的最佳工作范围为1/3~2/3,
互感器的精度为2%,300/5,最小计量为:5*2%=0.1工。而10A,折算后10/300=0.03A,电表有可能不走的。