用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求救 通电指示灯不亮 通讯连不上
上一主题
下一主题
huadan
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
77 点
下载积分:
175 分
在线时间: 150(小时)
注册时间:
2008-01-09
最后登录:
2023-05-19
查看huadan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-10 09:10
全看
|
小
中
大
我有一台三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通电以后任何指示灯都不亮,通讯也通不上,是不是电源坏了.现在我要把里面的程序拷出来 怎么弄 请各位大虾帮帮忙
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-10 14:00
全看
|
小
中
大
YES
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求救 通电指示灯不亮 通讯连不上
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问