我有一台三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通电以后任何指示灯都不亮,通讯也通不上,是不是电源坏了.现在我要把里面的程序拷出来 怎么弄 请各位大虾帮帮忙
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-01-01
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-11 13:37
全看
|
小
中
大
先光接电源,如果灯不亮,是电源问题,如果灯亮了,是24伏电源有短路的地方,如果程序在存储卡盒里面,可以把卡盒装到新的PLC上,PLC优先运行存储卡盒的程序。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。