huadan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 77 点
下载积分: 175 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 2023-05-19
查看huadan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-10 09:10
我有一台三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通电以后任何指示灯都不亮,通讯也通不上,是不是电源坏了.现在我要把里面的程序拷出来 怎么弄 请各位大虾帮帮忙
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16742 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-31
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-10 11:15
把PLC所有接线拆掉,只接L,N

如果仍然所有灯不亮,PLC电源坏了,送修

如果有灯亮了,就是外部接线问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水