泡桐树
交流与合作。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2021-06-04
查看泡桐树的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-19 23:02
两轴进行直线插补,从动轴跑的位置偶尔会跑偏
两轴由同一个QD75MH4进行直线插补控制,同样的配置:J3b放大器+三菱伺服马达+联轴器+导螺杆+手臂。
问题是:从动手臂偶尔会跑偏,从动轴的联轴器已经更换过,还是会跑偏。设备已经运行两年,最近发生了这个异常。
请教高手们,有没有遇到过类似的问题,从动轴的哪里可能会出现问题或者模块有问题?
smtplc
FOREVER
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1137 个
工控威望: 1351 点
下载积分: 23555 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2006-08-20
最后登录: 2024-10-17
查看smtplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-20 10:48
如果不是经常出现,皮带/螺杆或减速箱没问题的话,是否是强电干扰?或伺服驱动器故障?编码器联轴器是否松动或电线是否破皮?