楼主  发表于: 2015-05-19 16:43
[attachment=135348]
如图中所示

三位切换开关,打左边手动,打中间待机,打右边自动
我想让这段程序可以实现的功能就是,只要这个切换开关在任何位置切换一次,线圈就应该导通一次(一个扫描周期)

但是之前我用的是欧姆龙的PLC,这个线圈在旋钮切换过程中,只会导通一个扫描周期
但是,一样的写法,用到西门子以后,我发现,切换到自动以后,线圈会一直导通
请问为什么?
另外,怎么写,才能让线圈只导通一个周期而不是一直导通?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 5020 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-01-11
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 19:21
引用
引用第2楼hfmelody于2015-05-19 17:18发表的  :

你好,我用了西门子不到2个月,还不太熟。
你的意思是,自己建立一个DB块,然后引用这个DB块内部的位地址就可以了吗?


你用错了,你应该在这些P,N前添加触点。

这些P,N上的地址只是保留RLO状态用于比较是否是边沿。

西门子和欧姆龙不同的是,欧姆龙这个比较位保存的地址由系统分配,而西门子放给了用户。

Good Luck~