[attachment=135348]
如图中所示

三位切换开关,打左边手动,打中间待机,打右边自动
我想让这段程序可以实现的功能就是,只要这个切换开关在任何位置切换一次,线圈就应该导通一次(一个扫描周期)

但是之前我用的是欧姆龙的PLC,这个线圈在旋钮切换过程中,只会导通一个扫描周期
但是,一样的写法,用到西门子以后,我发现,切换到自动以后,线圈会一直导通
请问为什么?
另外,怎么写,才能让线圈只导通一个周期而不是一直导通?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-02-15
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-06 11:22
实际上是2个问题:
1)沿前面需要指定一个位标记,I/Q/M/DB*.DBX*.*均可以
2)沿触发后面不能够用线圈,应该是(S)/(R)