张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-19 13:38
[upload=1]
有脉冲发出,当前值也会跳转,但步进小电机就是不转。
接线图是“

1PG:VIN--24V               步进驱动:VCC--------------2K电阻------24V
         COM----OV
         FP-----------2K电阻------ -----  FP
         RP-----------2K电阻------ ------RP
                                                      GND---0V
                                                      VDC+---24V


有一个现象:发脉冲的时候,我用小一字起,或者其他的金属,接触驱动器的FP或者RP接线头子,步进就会转了。



求助有做过此类的,谢谢
[ 此帖被张兆楠在2015-05-19 15:00重新编辑 ]
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 13:46
引用
引用第1楼yplongwu于2015-05-19 13:43发表的  :
是不是脉冲类型不符合步进驱动,线接对没有!

#BFMK3    B8已设为1

用一个现象是,发脉冲是时候,我用小一字起接触驱动器的FP接头,步进就会转了。
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-19 18:29
[quote]引用第4楼cwxok于2015-05-19 17:03发表的  :
电源VCC加个2K电阻你是要闹哪样?
[/quote

我把电阻去了也是那样
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-21 09:02
引用
引用第7楼扣篮王子于2015-05-20 22:07发表的  :
把#BFM3的b8设为1之后确认下电机控制是方向+脉冲还是正反转模式

这是个简单的小步进,好像没有控制模式选择,只是方向+脉冲
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-21 09:05
引用
引用第8楼彭万生于2015-05-20 22:46发表的  :
我开始玩1PG时,也是这样,不转。后来调换接com的线,就可以了

请问下是怎么个调换法呢
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-21 09:59
引用
引用第6楼zhengcai于2015-05-19 22:37发表的  :
如果接的外接电源把外接电源的OV和PLC的COM串上试试

看不懂。怎么个串法。1PG的还是驱动器的?