用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200与PC编程软件后无输出。
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-19 10:08
只看楼主
|
小
中
大
请问大侠,我以前主要用的是三菱PLC,现设备上有一台西门子S7-200的,我想考贝一下程序,结果不但考贝不成功,最后设备都不能工作了--PLC无输出,这是什么故障呢,请赐教!谢谢!
分享
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-19 10:11
只看该作者
|
小
中
大
我用的编程软件是STEP-SP9,电脑是WIN7 64位系统。
分享
awfkfhv
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
134 点
下载积分:
1845 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2011-05-11
最后登录:
2022-09-14
查看awfkfhv的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-21 22:01
只看该作者
|
小
中
大
你是不是按了下载键了?如果是的话,那恭喜你,PLC里面的程序没有了。
天生我才
分享
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2015-05-22 14:46
只看该作者
|
小
中
大
我与PLC 通讯都没有建立好?怎么可能出现按“下载”这个按钮呢?
分享
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2015-05-22 14:51
只看该作者
|
小
中
大
而在软件中如果按了下载键,软件会提示:向PLC传入程序的。而我是想执行“上载”的嘛。
分享
ljliuwei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
355 个
工控威望:
483 点
下载积分:
135269 分
在线时间: 377(小时)
注册时间:
2008-08-03
最后登录:
2024-11-22
查看ljliuwei的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2015-05-22 15:57
只看该作者
|
小
中
大
看200的指示灯呢,还有就是开关拨在什么位置的。
分享
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2015-05-22 17:49
只看该作者
|
小
中
大
开关在运行位置,谢谢你的回复,没办法。送修了。
分享
小菊花
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
137 点
下载积分:
822 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2015-05-22
最后登录:
2017-01-22
查看小菊花的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2015-05-25 09:50
只看该作者
|
小
中
大
你是不是按了下载键了
分享
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2015-05-25 15:11
只看该作者
|
小
中
大
我可以肯定地说我没有按下载键,并且我只是在安装USB-PC-PPI通信线缆的驱动时就出现了这种情况,而且驱动都没安装成功。只要把通信电缆连上哪台PLC,哪台PLC就出现这种情况,三台啊,我都不敢再试了!请高手详细地帮我分析一下原因。(我的PLC是S7-200的,编程软件是STEP7-SP9,通信线缆是USB-PC-PPI的)
分享
榆树人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
139 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-10-25
最后登录:
2021-06-13
查看榆树人的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2015-05-26 15:47
只看该作者
|
小
中
大
首先安装PPI通讯驱动,建立通讯,如果无法通讯PLC程序就没有了,很有可能通讯线有问题
分享
hanli007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
125 点
下载积分:
1275 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-04-30
最后登录:
2015-10-04
查看hanli007的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2015-05-26 16:01
只看该作者
|
小
中
大
10楼的观点很可能是正确的。
分享
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
640 个
工控威望:
1034 点
下载积分:
5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2024-11-17
查看guolibin的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2015-05-26 16:11
只看该作者
|
小
中
大
PLC可能没运行。
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200与PC编程软件后无输出。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问