请教个问题:关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用时,光纤连接通讯时,是不是只能从J3到J4?还是都可以?
分享
chenhuan77
初来乍到 ^_^
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
24 个
工控威望:
155 点
下载积分:
1297 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-06-24
最后登录:
2024-11-21
查看chenhuan77的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-19 09:32
全看
|
小
中
大
J3 和J4混用时,仅支持SSCNETIII 通讯。而且J4 的功能和J3的功能一样。也就是说J4可以当作J3 用,但是J3 不能当作J4用。