请教个问题:关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用时,光纤连接通讯时,是不是只能从J3到J4?还是都可以?
分享
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
3613 点
下载积分:
31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间:
2013-03-10
最后登录:
2024-12-20
查看lishunlong86的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-19 20:44
全看
|
小
中
大
可以混用,将J4的PA参数改成0000,或者用MR Configurator2,J4模式转换软件一个一个的将驱动器转成J3模式,断电即可
楼主留言:
恩恩,已用MR Configurator2解决!谢谢