用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用
上一主题
下一主题
扑克脸的笑容
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
128 点
下载积分:
545 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-03-31
最后登录:
2016-01-06
查看扑克脸的笑容的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-19 08:20
全看
|
小
中
大
请教个问题:关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用时,光纤连接通讯时,是不是只能从J3到J4?还是都可以?
分享
liujian-weng
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
500 个
工控威望:
690 点
下载积分:
12170 分
在线时间: 2573(小时)
注册时间:
2007-11-13
最后登录:
2024-12-21
查看liujian-weng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-20 18:18
全看
|
小
中
大
上面高手说的对的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问