yanshanyi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 114 点
下载积分: 449 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2014-12-25
最后登录: 2024-05-27
查看yanshanyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-16 16:54
使用西门子IFM174运动控制模块发出脉冲给三菱伺服MR-J4-A驱动器,但是伺服驱动器显示接收到的脉冲数与发出来的脉冲数不一样,相差七八十个,用另外的PLC单独计数IFM174发出的脉冲数,发现与设置的几乎一样,没什么误差,这确定IFM174发出的脉冲数与设置是没有误差的;又用另外的PLC来单独计数驱动器反馈上来的脉冲数,发现也与设置的几乎一样,所以一开始就怀疑只是驱动器显示有问题,但后来用千分尺来测量伺服电机走过的距离,发现伺服电机走过的距离与设置的脉冲数对应的距离不对(1000个脉冲对应1毫米),就怀疑是干扰的问题(已经使用双绞线来传送脉冲),但就算是干扰的问题,驱动器接受的脉冲数与应该与伺服反馈的脉冲数一样才对啊,让各路大神来解释一下这是什么情况,怎么解决?
亿光年
专业 专注 创新 服务 13701841216
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2929 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2024-10-13
查看亿光年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-17 20:34
我做的圆台旋转,位置模式,低速度停的位置还比较准,速度达到2000以上就有偏差了,MR Configurator2软件看了下,收到的脉冲少了20个左右,
三菱给的方案:PA13参数增加滤波,可惜效果不好,准备加磁环,还没试。
楼主留言:
加了磁环什么效果,怎么加
免费方案支持,带徒弟
==承接自动化项目==
TEL/VX:13701841216