用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电抗器绝缘问提
上一主题
下一主题
liyanjunx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
296 点
下载积分:
6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-03-26
最后登录:
2017-08-30
查看liyanjunx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-14 21:28
只看楼主
|
小
中
大
数控机床用了2年多,近段串在伺服器的电抗器绝缘漆熔了一些,在电抗器下面有类似胶水的液体,是电抗器温度太高了,还是电抗器里硅钢片用的绝缘漆不耐高温,如果再熔漆,会对电抗器有影响吗?电抗器工作一般有多小温度,绝缘等级是几,请那位告之,多谢。
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-15 04:51
只看该作者
|
小
中
大
电抗器最高温升与电机差不多,温升不要超过65度,温度高可以加装散热风散。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电抗器绝缘问提
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问