yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-14 11:24
我有一台45kw的西门子变频器,这个变频器的cpu板损坏了,但是我手头还有一个22kw的变频器,我想把22kw的cpu板换到45kw的变频器上。但是22kw的变频器的cpu板的额定电流不能上调,最大只能调节到58安培。但是额定功率可以调节到45kw,为什么电流不能调节到90安培呐。希望工控大神帮忙
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-14 11:36
这个必须改功率代码,有厂家密码的,看你能不能搞到
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉