wokshk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 688 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2015-03-22
最后登录: 2022-09-10
查看wokshk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 18:43
输入 端没有COM 现在是SS  应该怎么接,还有输出也和FX1N 一样吗,谢谢了。
sicsuilyijun
工控路上学习中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 355 点
下载积分: 768 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2009-05-17
最后登录: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-15 17:37
引用
引用第1楼ymmfa于2015-05-13 19:23发表的  :
PLC上的S/S短接PLC上的24V,注意,有些PLC的24V这个脚在Y的那边
  
0V当以前的COM用

其他和以前一样
.......

也可以外接其他24V电源,s.s端子接的极性不同,输入可连接NPN或PNP极性的传感器。