wokshk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 688 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2015-03-22
最后登录: 2022-09-10
查看wokshk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 18:43
输入 端没有COM 现在是SS  应该怎么接,还有输出也和FX1N 一样吗,谢谢了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 19:23
PLC上的S/S短接PLC上的24V,注意,有些PLC的24V这个脚在Y的那边
  
0V当以前的COM用

其他和以前一样

[attachment=135090]
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水