• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
20150504
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-05-13
最后登录: 2015-05-13
查看20150504的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 15:12
开关电源负极要接地吗
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 15:17
當然是不用....開關電源上有接地符號的那個端子才需要接地
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1820(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-12-27
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-13 15:59
开关电源输入侧的接地端应该接地,输出端的负极应该是悬空的(既所有的负极可以接到一起),这样非常安全。即使有时带电操作时不小心正极碰到了地也不会出现问题。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
20150504
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-05-13
最后登录: 2015-05-13
查看20150504的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-13 16:04
那为什么西门子的开关电源负极接地啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-13 18:22
不接地!

0V 和信号G  和地线  不是一嘛事。

一般地线都是和金属外壳连接的,你用表量一下就知道

比如明纬常用的那种开关电源,外壳就是金属的,其实它装在柜子上的时候,也相当于接地了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 578(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-27
查看sanlihu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-13 21:22
不接地
吉圆电气 QQ751673698
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-13 21:26
开关电源外壳必须接地!
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-14 08:51
一般0V接地,从没出过问题,见过德国人做的设备,24V开关电源的0V全部是接地的
[ 此帖被endy2015在2015-05-14 10:32重新编辑 ]
mqgmqg
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 2576 点
下载积分: 2435 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2024-10-24
查看mqgmqg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-14 08:58
接地和不接地是两种方式, 两种方式各有利弊。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 514 个
工控威望: 751 点
下载积分: 520 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-12-24
查看hsl200的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-14 09:39
肯定不用接地啊   如果你不怕出问题  你就全部接地
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-14 10:49
引用
引用第5楼ymmfa于2015-05-13 18:22发表的  :
不接地!

0V 和信号G  和地线  不是一嘛事。

一般地线都是和金属外壳连接的,你用表量一下就知道
.......



确实如此,包括三菱的伺服驱动器,接地端子和金属外壳是接通的。
jmustao
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3768 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2024-12-13
查看jmustao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-14 10:56
引用
引用第8楼endy2015于2015-05-14 08:51发表的  :
一般0V接地,从没出过问题,见过德国人做的设备,24V开关电源的0V全部是接地的


是的。本人遇见芬兰人和瑞典人做的设备,也是24V的开关电源的0V全部接地,一直不明白有啥优点?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go