楼主  发表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
   恳请各位前辈指导一下!
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 14:52
檢查一下,斷路器上的端子是不是有鬆掉或沒鎖緊的。
都正常就換一個總閘試試。
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-13 16:35
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了)
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-14 08:04
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)
至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....
东华数字
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2015-05-07
最后登录: 2018-06-11
查看东华数字的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-15 11:43
那就換一個80a吧  ,該停止討論了