楼主  发表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
   恳请各位前辈指导一下!
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 21:33
要分清是过流还是漏电。