楼主  发表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
   恳请各位前辈指导一下!
hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-14 21:14
我遇到过一家人有两个空调,任意单独开那台空调漏电开关都不会跳闸,但是只要两台空调同时开漏电开关立马跳闸,开关是梅兰日兰的,钳形表测任意一台空调负荷都很小,不至于引起过载。问题判断:客户使用的是美的变频空调,漏电开关整定值是30MA,0.1秒,最终判定,单台空调漏电流20毫安,不至于跳闸,然而两台同时开,漏电流达到40毫安,所以会跳闸。