总断路器跳闸而分断路器未动作
上一主题
下一主题
jmustao
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
2449 点
下载积分:
3768 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2011-12-06
最后登录:
2024-11-22
查看jmustao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-13 14:25
全看
|
小
中
大
各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
恳请各位前辈指导一下!
分享
hnwygcb009
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
165 个
工控威望:
577 点
下载积分:
2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2014-06-28
最后登录:
2024-11-21
查看hnwygcb009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-14 21:14
全看
|
小
中
大
我遇到过一家人有两个空调,任意单独开那台空调漏电开关都不会跳闸,但是只要两台空调同时开漏电开关立马跳闸,开关是梅兰日兰的,钳形表测任意一台空调负荷都很小,不至于引起过载。问题判断:客户使用的是美的变频空调,漏电开关整定值是30MA,0.1秒,最终判定,单台空调漏电流20毫安,不至于跳闸,然而两台同时开,漏电流达到40毫安,所以会跳闸。