楼主  发表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
   恳请各位前辈指导一下!
jmustao
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3808 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2025-01-13
查看jmustao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-13 15:10
断路器端子都拧紧了,应可以排除因接头松而引起跳闸的原因!
jmustao
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3808 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2025-01-13
查看jmustao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-13 17:04
引用
引用第4楼jeffwang2011于2015-05-13 16:25发表的  :
总断路器是带漏电保护的吗?我也遇到过因为漏电总闸跳而分闸不跳的问题。


总断路器不带漏电保护的。就是最普通的!
jmustao
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3808 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2025-01-13
查看jmustao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-13 17:11
引用
引用第5楼wu19821221于2015-05-13 16:35发表的  :
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了)


现在怀疑两个方面:第一 就像您说的,可能总断路器坏了;第二 怀疑是不是那个分路的电缆有问题了,分路电缆短路了,但是短路电流已经大于该分路上断路器的的分断能力了,所以总断路器断开,但是第二种可能性很小的,因为采用是一个系列的断路器,短路分断电流应该是一样的!
   还需要补充说明一下是:目前情况好像是这样子的:单独单时间工作每个分路都没问题的,当启动第二个或者第三第四分路时,可能会出现总断路器跳闸的,并不是每次都一样的情况
jmustao
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3808 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2025-01-13
查看jmustao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-14 08:38
引用
引用第15楼wu19821221于2015-05-14 08:04发表的  :
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)
至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....


是的,我也认为因短路电流而无法分断的可能性很低很低。这个设备大概是2-3年前安装的,安装以后一直没有使用,最近半年才开始使用的,跳闸是时候,总短路没有明显发热现象!
jmustao
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 2449 点
下载积分: 3808 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-12-06
最后登录: 2025-01-13
查看jmustao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-15 11:56
谢谢各位的帮忙,目前这个系统又正常了!等下次再发生跳闸的情况,就直接更换断路器!