总断路器跳闸而分断路器未动作
上一主题
下一主题
jmustao
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
2449 点
下载积分:
3808 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2011-12-06
最后登录:
2025-01-13
查看jmustao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-13 14:25
全看
|
小
中
大
各位工控前辈,本人遇到情况如下:总断路器(80A,L+N),下端分出六个分断路器(其中四个是漏电保护断路器10A,另外两个是普通断路器6A);现在遇到的问题,系统工作一段时间以后出现总断路器跳闸(操作手柄并看似未跳闸一样,但是电路断开了)而分断路器却未动作?
恳请各位前辈指导一下!
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2408(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2025-02-01
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-13 18:27
全看
|
小
中
大
工作一段时间跳闸,肯定是哪里发热了,看看总断路器发不发热,再就是是用的哪种型号的断路器,估计负荷电流一大,里面的双金属片发热,就跳闸了,现在你要看下总电流多大,如果超负荷就加大开关,如果没超负荷,检查一下开关,如果是触点烧坏发热就换开关,如果是双金属片动作就调一下脱扣电流,这个应该好处理。