zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2014-11-11
最后登录: 2024-11-25
查看zzh6733的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-13 13:55
ALM灯一直亮,CNC提示x轴驱动器未准备就绪,查了广数的步进驱动器的手册得知ALM亮表示:制动异常,欠压,超压,超温,IPM模块异常亮。请问各位我该如何排除故障。。。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 611(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-25
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-15 08:28
1.首先可以断电检查输出端,电机绕组绝缘情况判断短路,或断路的情况,重点检查接线处或航空插头处,可能存在电机电源线绝缘不良,航空插头进水绝缘不良,电机绝缘不良。
2.替代法,把驱动器调换驱动其他驱动轴的电机,送电看看是否存在报警,如果有可以判断是驱动器故障,更换或维修。
3.驱动器信号接口接触不良,拆开接口是否有虚焊现象,也可替换驱动器判断。