dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 556 点
下载积分: 5956 分
在线时间: 358(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2024-11-25
查看dream321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-05 20:28
PLC控制步进电机,距离计算在程序中,文本设置距离,程序中转换脉冲数,不足一个脉冲怎么办,步进电机驱动轮和从动轮速比一比四,步进1200步每转,从动轮周长3750.请各位前辈指教。多谢!
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-06 11:55
不是计算一个脉冲多少距离,而是计算距离要多少个脉冲
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-07 14:29
发送脉冲数=要走距离*1200*4/3750
可以监控余数判断是否要四舍五入,一个脉冲的误差是避免不了的
你这系统一个脉冲误差快1mm,机械不行啊