用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
伺服接线问题
上一主题
下一主题
zhaosheng998
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
296 点
下载积分:
835 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2013-03-17
最后登录:
2020-07-07
查看zhaosheng998的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-02 08:52
只看楼主
|
小
中
大
伺服电机的极限开关cw ccw信号,是直接把行程开关的点接到伺服控制器的cw和ccw上,还是接到PLC的输入端通过程序输出到cw和ccw上?三菱编程手册好像是建议直接接到伺服控制器上,如果直接接到伺服控制器上,PLC怎么知道伺服碰到极限并停止相应程序的停止?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159063 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-27
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-02 08:56
只看该作者
|
小
中
大
1.cw ccw明明是正反转符号。
2.接到伺服放大器后,虽然plc有运动指令伺服也不会动作。
分享
wls1314
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
177 点
下载积分:
1109 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2012-11-30
最后登录:
2024-09-20
查看wls1314的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-05-03 08:26
只看该作者
|
小
中
大
在机床行业,合理做法是硬限位给伺服,软限位给PLC
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
伺服接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问