楼主  发表于: 2015-04-29 22:20
大家好,我司有一台37KW的抽风机原星三角控制,客户要求改变频器控制,结果我司装了一台台达CP2000系列的37KW的变频器,试机时由于过电流报警,电工就把电机处端子改成星形,通电运行没有报警,可是运行了一个星期,对方说风量太小,电工去把频率调到50HZ,开机就跳,开机是显示100多A的电流,反复试,结果不转了,可是电机线圈都是均匀的8欧,现在还是不行,现在不知是电机坏了,还是变频器坏了,我认为星形启动时是220V,转三角形接法是380V,可是你变频器时启动到全压运行都是380V,电机错误接成星形,电机肯定耐压绝缘等破坏了,所以不转了
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-29
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-10 08:46
一般15KW以上的电机都是三角运行,用继电器控制需要降压启动,37KW的电机是不能在星型运转的,用变频器控制的电机直接启动而无需再降压启动,因为变频器内部设计就有电流速度闭环控制,且有各种保护。启动过载可以适当延长变频器启动时间。这个电工也是高手中的高手了。再说电机绕组直流电阻是8 欧姆是绝对不对的。
永远年轻