一触即发
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 139 点
下载积分: 637 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-01-02
最后登录: 2017-10-19
查看一触即发的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-29 22:20
大家好,我司有一台37KW的抽风机原星三角控制,客户要求改变频器控制,结果我司装了一台台达CP2000系列的37KW的变频器,试机时由于过电流报警,电工就把电机处端子改成星形,通电运行没有报警,可是运行了一个星期,对方说风量太小,电工去把频率调到50HZ,开机就跳,开机是显示100多A的电流,反复试,结果不转了,可是电机线圈都是均匀的8欧,现在还是不行,现在不知是电机坏了,还是变频器坏了,我认为星形启动时是220V,转三角形接法是380V,可是你变频器时启动到全压运行都是380V,电机错误接成星形,电机肯定耐压绝缘等破坏了,所以不转了
杨作峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2024-04-13
查看杨作峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 19:48
感觉楼主说的是对的,接成星型后线圈电压变成220了,长时间运行导致的