湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-28 10:27
1.如果是一机多屏,一个走485,另一个走232通讯,会不会有问题?
2.一屏多机,
   1)第一种情况,一个触摸屏带几个PLC,也是485或者232协议,这时候,所有的PLC是一套设备里的,可以吗?
   2)第二种情况,有两套相同的设备,为了节约成本,只想用一个屏,感觉这样会出问题,即使在屏里画两个按钮,进入不通操作界面,感觉还是会出问题?
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-28 10:43
如果是富士的触摸屏:
1、不会有问题。
2、(1)如果是同一个串口连接多个PLC的话,那么一定是RS485协议了。只要不超过屏连接的连接对象数就可以了,例如富士最大是31个PLC。
(2)不清楚你所谓的问题是什么。

Good LUck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-28 13:30
引用
引用第2楼湛蓝小尔于2015-04-28 13:19发表的  :
仔细想了想,感觉好像也可以,一个屏,做两个界面,每个界面对应不同地址的PLC的量,谢谢楼主


自己谢自己