1、关于交流接触器
一个交流接触器能否用直流电路驱动线圈,主触点放在主电路当中。交流接触器主要有三个参数,额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压,选型的时候,额定电压比实际上的大,是否可以用在电路当中,比如选了一个额定电压为380V的交流接触器放在220V电路当中。问淘宝客服,他们似乎只关心吸引线圈的额定电压,不关心额定电压,这是为什么?
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
徐平1017
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 532 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2015-04-21
最后登录: 2015-08-18
查看徐平1017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 21:44
第一:交流接触器触点使用时 不超过它 额定电压、电流就行。可以把380V的接触器用到220VAC或DC,注意下额定电流就行了,接触器线圈 各种电压都有,可以根据具体情况而定。
第二:中间继电器触电选 220V电压时,2组触点可以分别 驱动220V、24VDC。但中间继电器相邻触点间距 比较短可以像7楼说的那样 1  4路触点。
本人 搞测试低压电器有几年如有疑问可以集体讨论下。