指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 16:11
1、关于交流接触器
一个交流接触器能否用直流电路驱动线圈,主触点放在主电路当中。交流接触器主要有三个参数,额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压,选型的时候,额定电压比实际上的大,是否可以用在电路当中,比如选了一个额定电压为380V的交流接触器放在220V电路当中。问淘宝客服,他们似乎只关心吸引线圈的额定电压,不关心额定电压,这是为什么?
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:42
我手里有一份电路图,是将线圈放在直流24V当中,触点放在交流220V当中,标示是K(不是KA),这是中间继电器吗?
引用
引用第1楼和谐共赢于2015-04-27 16:28发表的  :
第一,交流接触器不能用直流,主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二,中继触点可以带不同电压,不过很危险。中继选型与接触器一样。看线圈电压,触点电流。再看看接触器和中间继电器选型手册
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-28 14:38
经鉴定,就是中间继电器。控制电路很简单,在直流24V里放一个中继的线圈,把中继的触点放在交流220V当中,控制一个交流接触器,从而控制伺服电机的起停。
引用
引用第5楼和谐共赢于2015-04-27 18:41发表的  :

看线圈电压是否是直流24V,直流接触器应用不多,要转换一下,在控制交流接触器
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-28 15:04
4.1 线圈额定控制电源电压Us为:
交流50Hz,110V、127V、220V、380V;直流:110V、220V。这是说明交流接触器线圈也可以放在直流电路当中控制通断?
引用
引用第9楼hnwygcb009于2015-04-27 21:45发表的  :
给你两个说明书,看看就知道了 [attachment=134518]  [attachment=134519]
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-29 08:25
恩,我想说的是,是否存在某一型号的交流接触器,它的线圈放在直流电路里?看这手册应该是可以有的。
引用
引用第14楼zhtokokk于2015-04-28 16:56发表的  :
5楼  发表于: 2015-04-30 08:53
交流接触器的线圈,如果写的是交流驱动,那么该线圈不能放在直流电路当中驱动,这一点你说的很清楚,我也明白了。现在的问题是,有没有某一款交流接触器,它的线圈就要求是在直流电路当中导通?
引用
引用第16楼1963126yun于2015-04-29 15:32发表的  :
交流接触器的驱动线圈是220v的,不能用直流24v驱动。因为线圈的阻抗等于电抗(主要是感抗)加电阻,而感抗与电源频率成正比;而电阻与线圈的直径、长度成正比,是固定的。一个线圈接在交流220v的电压上,假设:阻抗=2000(电抗)+50(电阻),若接在直流24v上,阻抗=0+50=50,这样会把线圈烧掉。
中间继电器的触点:交流和直流情况下分别看两个条件:一个是看额定电压,另一个是看额定电流。满足条件就能用。同一个触头直流的额定电压比交流额定电压小得多,因为交流有过0点灭弧,而直流没有0点,直流灭弧比较难
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-30 09:22
好的,thanks~
引用
引用第20楼yfcc923于2015-04-30 09:18发表的  :
回复 19楼。
有的。特别是在老外的控制电路图中,经常会出现。
控制电源和主电源可以是不同电压等级。所以,控制电源24V直流,主电源220V交流或者380V交流。这种电路是很常见的。