指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 16:11
1、关于交流接触器
一个交流接触器能否用直流电路驱动线圈,主触点放在主电路当中。交流接触器主要有三个参数,额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压,选型的时候,额定电压比实际上的大,是否可以用在电路当中,比如选了一个额定电压为380V的交流接触器放在220V电路当中。问淘宝客服,他们似乎只关心吸引线圈的额定电压,不关心额定电压,这是为什么?
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:28
第一,交流接触器不能用直流,主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二,中继触点可以带不同电压,不过很危险。中继选型与接触器一样。看线圈电压,触点电流。再看看接触器和中间继电器选型手册
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-27 18:38
发电路图看看
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-27 18:41
引用
引用第3楼指环王于2015-04-27 16:42发表的  :
我手里有一份电路图,是将线圈放在直流24V当中,触点放在交流220V当中,标示是K(不是KA),这是中间继电器吗?

看线圈电压是否是直流24V,直流接触器应用不多,要转换一下,在控制交流接触器