1、关于交流接触器
一个交流接触器能否用直流电路驱动线圈,主触点放在主电路当中。交流接触器主要有三个参数,额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压,选型的时候,额定电压比实际上的大,是否可以用在电路当中,比如选了一个额定电压为380V的交流接触器放在220V电路当中。问淘宝客服,他们似乎只关心吸引线圈的额定电压,不关心额定电压,这是为什么?
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 20:38
引用
引用第1楼和谐共赢于2015-04-27 16:28发表的  :
第一,交流接触器不能用直流,主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二,中继触点可以带不同电压,不过很危险。中继选型与接触器一样。看线圈电压,触点电流。再看看接触器和中间继电器选型手册

交流接触器是可以直流运行的,有本电工书上就有这样的例子,叫交流接触器的直流运行线路。楼主可查一下书。
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-27 20:42
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
如果有多组触点,比如四路,可在1、4路触点上使用不同的电压等级,相邻的组最好不使用不同电压等级的负载电路。