zhutinglang1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-02-13
最后登录: 2015-10-07
查看zhutinglang1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-25 16:25
有没有人熟悉西门子MM440的变频器,变频器的BOP操作面板轮流显示A0504/F0004。故障代号是变频器过温,按FN变频器也复不了位,变频器断电后送电还是复不了位;变频器的冷却风扇只转一下就停了。
请熟悉这个变频器的人帮忙诊断一下是什么问题,怎么排除故障。
swordinhand
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 221 点
下载积分: 737 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-11-01
最后登录: 2024-05-11
查看swordinhand的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 14:31
同上,温度传感器损坏