楼主  发表于: 2015-04-25 16:25
有没有人熟悉西门子MM440的变频器,变频器的BOP操作面板轮流显示A0504/F0004。故障代号是变频器过温,按FN变频器也复不了位,变频器断电后送电还是复不了位;变频器的冷却风扇只转一下就停了。
请熟悉这个变频器的人帮忙诊断一下是什么问题,怎么排除故障。
wang-cx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 674 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-01-30
最后登录: 2015-06-08
查看wang-cx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-15 17:47
确认实际温度降下来,再启动。
建议最好检查风机,转速信号正常/不正常。