b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-20 11:46
故障情况:
伺服放大器son上电,伺服放大器保护电路板烧毁,电机高速转动。

排查:
伺服放大器有两个部分,一个是主电源与信号输入,一个是主电源与信号输出。
主电源与信号输入检查情况是将输出三相220V电源线拔掉,然后伺服放大器son上电,伺服放大器正常。
主电源与信号输出检查情况是将电机端电源线拔掉,最后发现在设备机架插头处,发现电机的W相和24V电源的正极短路了。
这种情况会造成伺服放大器烧毁,电机高速运转。

之前发了两个帖子,谢谢大家的提供的意见,故障原因已经查明了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+10(guochunyi) 感谢分享!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9670 个
    工控威望: 8567 点
    下载积分: 16699 分
    在线时间: 5326(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-11-26
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-04-20 11:50
    电机的W相和24V电源的正极短路了
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水