我用的J型热电偶传感器=》他的作用就是讲测到的温度转化为电量这个模拟量(注意不是电信号)。 现在我直接把他接到PLC的特殊模块AD模块上。但是看了书发现了一个叫变送器的家伙,他是把电量转化为标准的电信号,如4~20MA这样。现在我糊涂了。我要不要把变送器加在传感器和特殊模块之间呢??????????
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-19 10:49
全看
|
小
中
大
取决于你的模拟量模块,
既有可以直接接入温度传感器的模块。
也有只接收变送器传来的信号类型的模块的。