切糕不卖钱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 606 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-04-11
最后登录: 2015-04-24
查看切糕不卖钱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-19 10:43
我用的J型热电偶传感器=》他的作用就是讲测到的温度转化为电量这个模拟量(注意不是电信号)。 现在我直接把他接到PLC的特殊模块AD模块上。但是看了书发现了一个叫变送器的家伙,他是把电量转化为标准的电信号,如4~20MA这样。现在我糊涂了。我要不要把变送器加在传感器和特殊模块之间呢??????????
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 10:49
取决于你的模拟量模块,
既有可以直接接入温度传感器的模块。
也有只接收变送器传来的信号类型的模块的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。