用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于模拟量的转化
上一主题
下一主题
切糕不卖钱
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
105 点
下载积分:
606 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2015-04-11
最后登录:
2015-04-24
查看切糕不卖钱的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-19 10:43
全看
|
小
中
大
我用的J型热电偶传感器=》他的作用就是讲测到的温度转化为电量这个模拟量(注意不是电信号)。 现在我直接把他接到PLC的特殊模块AD模块上。但是看了书发现了一个叫变送器的家伙,他是把电量转化为标准的电信号,如4~20MA这样。现在我糊涂了。我要不要把变送器加在传感器和特殊模块之间呢??????????
分享
iujfang
怪人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
408 个
工控威望:
531 点
下载积分:
1387 分
在线时间: 203(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-10-27
查看iujfang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-19 17:39
全看
|
小
中
大
要看你选择什么模块,要选择模拟量模块 必须加温度变送器。而如果选择温度模块就不用变送器,祝你好运
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于模拟量的转化
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问