这有个项目,一个大水池,四周排布的都是加热用的管道,管道里流动的是导热油,现在想在总管道口装一个阀,外部温度传感器把温度值传给PLC,PLC控制阀的开关以及比例值,让水池的水温快速到达40度,然后缓慢加热到70度,然后稳定在70到80度之间。以前没做过类似的项目啊。请大神们指导下几个问题。
1.应该用什么阀最合适简单。毕竟恒温精度不高
2.PID闭环是否必须使用,没做过啊,有什么简单思路没有
3.用什么类型什么牌子的温度传感器好呢
4.这个项目是否可以不管什么流量的问题,是否只需要用温度控制阀的开关程度呢。
QQ76214024
zhou196311
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 198 点
下载积分: 8100 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2015-01-17
最后登录: 2024-11-14
查看zhou196311的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-18 11:26
水池有多大?需多长时间加热40度?水池温度到80度时,耗散的热功率是多少?通过这些可计算油管的管径、流速及油温。才好进行下一步设计。