chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-17 09:30
这有个项目,一个大水池,四周排布的都是加热用的管道,管道里流动的是导热油,现在想在总管道口装一个阀,外部温度传感器把温度值传给PLC,PLC控制阀的开关以及比例值,让水池的水温快速到达40度,然后缓慢加热到70度,然后稳定在70到80度之间。以前没做过类似的项目啊。请大神们指导下几个问题。
1.应该用什么阀最合适简单。毕竟恒温精度不高
2.PID闭环是否必须使用,没做过啊,有什么简单思路没有
3.用什么类型什么牌子的温度传感器好呢
4.这个项目是否可以不管什么流量的问题,是否只需要用温度控制阀的开关程度呢。
QQ76214024
qq1803295319
国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 129 点
下载积分: 601 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-12-01
最后登录: 2024-08-28
查看qq1803295319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-17 12:57
肯定用PID效果好啊,很多PLC都有PID自整定功能。。
PID调节功能现场测试视频,http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzMjQyNTIw.html
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(chinazhu6666) 真诚感谢!
  • 国产矩形PLC!
    2楼  发表于: 2015-04-18 09:16
    引用
    引用第5楼chinazhu6666于2015-04-17 13:37发表的  :
    我预想的是那个油泵一直工作,中间加个阀,通过控制阀的开合大小来控制流量从而达到控制外部温度的效果。楼上说的是控制什么?

    ——————————————————————————————
    这样做应该没问题的,只是一般PLC的DA模块,输出是0-20mA什么的,而比例阀要求的控制信号有可能是几十上百mA的,可能中间需要加一个信号放大板。
    国产矩形PLC!