这有个项目,一个大水池,四周排布的都是加热用的管道,管道里流动的是导热油,现在想在总管道口装一个阀,外部温度传感器把温度值传给PLC,PLC控制阀的开关以及比例值,让水池的水温快速到达40度,然后缓慢加热到70度,然后稳定在70到80度之间。以前没做过类似的项目啊。请大神们指导下几个问题。
1.应该用什么阀最合适简单。毕竟恒温精度不高
2.PID闭环是否必须使用,没做过啊,有什么简单思路没有
3.用什么类型什么牌子的温度传感器好呢
4.这个项目是否可以不管什么流量的问题,是否只需要用温度控制阀的开关程度呢。
QQ76214024
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-17 09:55
全看
|
小
中
大
如果恒温精度不高建議加變頻器就好
1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
40度以下全速運轉
40~70度半速或 3/4 速運轉
以75 度為基準, 加減速運轉。
2.溫控表+PT100(感溫線)
設定溫度,由溫控表控制。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(chinazhu6666) 真诚感谢!