请问大家,温度变送器和PLC的温度模块的作用是一样么
上一主题
下一主题
切糕不卖钱
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
105 点
下载积分:
606 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2015-04-11
最后登录:
2015-04-24
查看切糕不卖钱的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-04-15 11:14
全看
|
小
中
大
PLC的特殊模块是将热电阻的模拟量转化为数字量输入到CPU里,那么变送器也是讲热电阻测得的信号,变成相应的电流量,两者有区别么??还是变送器要加在PLC温度模块中间?
分享
zhtokokk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
524 个
工控威望:
832 点
下载积分:
59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间:
2015-03-23
最后登录:
2024-10-31
查看zhtokokk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-27 15:22
全看
|
小
中
大
PLC的特殊模块是将热电阻的模拟量转化为数字量输入到CPU里,那么变送器也是讲热电阻测得的信号,变成相应的电流量,两者有区别么??还是变送器要加在PLC温度模块中间?
有区别,区别大呢
有温度模块就用温度模块配传感器(热电阻或电偶),不需要加变送器。
分享