切糕不卖钱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 105 点
下载积分: 606 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-04-11
最后登录: 2015-04-24
查看切糕不卖钱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-15 11:14
PLC的特殊模块是将热电阻的模拟量转化为数字量输入到CPU里,那么变送器也是讲热电阻测得的信号,变成相应的电流量,两者有区别么??还是变送器要加在PLC温度模块中间?
zhanghao6789
一路上有你
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27865 分
在线时间: 898(小时)
注册时间: 2014-03-08
最后登录: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:30
不一样,变送器将信号转换成标准电信号,PLC的温度模块是把测热电阻转换为数字输入到CPU里进行处理。