楼主  发表于: 2015-04-13 22:20
信捷触摸屏地址数值出现问题,plc里面用了两个地址,d101,d102,   现在d101里面设置数字4,断电后开启,d101里面变成了60,虽然它不是保持的。另外一台没有问题。下次应该换成保持型地址,
plc