  假如。11KW的变频器  带 11KW的 异步电机      ,频率正好是50HZ,    卡表  卡的不准   线算下

     那这变频器和电机 所消耗的 电流 是多少呢?
  
   电机标牌上的电流 ?

    变频器显示的电流?

    比电机直接接380V 省多少?    


   具体怎么算  求各位路过大神 赐教。。

  
zhtokokk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2015-03-23
最后登录: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-28 16:52
          变频器应用一般是得到好的调速性能,是否节能要看工况。